Franzis1 hat geschrieben:Legionellen sind doch kein Problem 1 mal die Woche auf 60° erhitzen das schafft man doch auch mit Solaranlagen meistens
Leider reicht es nicht nur den Puffer auf zu heizen. Denn die Legionellen sind nicht nur im Puffer sondern im kompletten System und wandern auch " rückwärts" also von der Entnahmestelle zurück in den Puffer. Du musst wenn es genau gehen soll an jeder Entnahmestelle ( Wasserhahn/Dusche ) das Wasser min. 3. min mit über 60 Grad laufen lassen.
Hellraiser hat geschrieben:Hallo,Leider reicht es nicht nur den Puffer auf zu heizen. Denn die Legionellen sind nicht nur im Puffer sondern im kompletten System und wandern auch " rückwärts" also von der Entnahmestelle zurück in den Puffer. Du musst wenn es genau gehen soll an jeder Entnahmestelle ( Wasserhahn/Dusche ) das Wasser min. 3. min mit über 60 Grad laufen lassen.
Zirkulationspumpe hin und wieder laufen lassen
mfg
@ Hellraiser
auch das ist nicht ausreichend, da das Wasser ( Zirkulation ) z.B. vor den Duschköpfen abgenommen wird.
Da ich in einem öffentlichen Gebäude arbeite, kenne ich diese nervige Prozedur sowie die dazugehörigen Vorschriften auswendig, da ich das regelmäßig machen muss.
Auserdem finde ich das Ganze eine komplette Energie- sowie Wasserverschwendung, da heißes Wasser ( < 60°) für mind. 3 Minunten einfach in den Gully gespült wird
Zu Deinem Satz :Zirkulationspumpe hin und wieder laufen lassen