Limpurger hat geschrieben:@Bushman:
wie soll dein Beitrag dem TE weiterhelfen? Er hat die KWB schon stehen, also erzähl hier keine Geschichte von den Heizomaten. Ich habe mir bewußt auch vom Hersteller deiner "Premium-Anlage" kein Angebot erstellen lassen, kenne daher auch keinen Gluterhaltungsbetrieb und heize trotzdem seit mehr als 8000 Vollaststunden störungsfrei. Nimm es mir nicht krumm, aber das mußte sein.
@Vario936:
Das mit den Hackschnitzeln in der Asche hat sich ja geklärt. Bez. deiner Einstellwerte sollte sich ein KWB-Besitzer äußern, ich betreibe ein anderes Fabrikat. Was mir aber auffällt sind die Werte für Saugzug und Unterdruck: Wenn ich dies richtig interpretiere läuft das Saugzuggebläse nur mit 22% und es ist trotzdem ein Unterdruck von 0,42mbar? Das kommt mir ein bisschen viel vor, ist denn ein Zugregler verbaut? Auch die 51% Sekundärluft passen nicht recht zur Abgastemperatur, die würde ich bei so hohem Sekundärluftwert höher erwarten. Aber wie gesagt, hierzu sollten sich andere KWB-Heizer äußern, ich selbst kenne dies Anlagen nicht.
Gruß, der Limpurger
Mich verunsichert das etwas weil ich auf den Zähler nicht annähernd auf die 100 KW hinkomme, sondern irgendwo auf 50KW