Hallo
Wir hatten letztens das erste Mal den Fall eines Stromausfalls seitens des Versorgers.
Nach Rücksprache mit dem Versorger hat dieser gemeint wir sollen unser Aggregat betreiben.
Also haben wir unser 35kva Aggregat an den Schlepper gehängt und den Netztrenner auf Notstrombetrieb gestellt.
Problem war sobalt wir die Sicherung für den Stall schalteten flog am Aggregat diese raus!! Also Elektriker geholt.
Der fand heraus das die Frequenzregelung der Vakuumpumpe nicht mit dem gesteuerten Notstromaggregat funktioniert (SENSITIV MOTORSCHUTZ )
Dann die Frequenzregelung ausgeklemmt und ohne gings!!
Ist das normal? Jeder Roboter hat doch so eine gesteuerte Pumpe!
Bei mir handelt es sich um eine GEA Frequenzregelung für einen doppel 5er gräte!
Gruß hillmaster