Hallo

mir liegt ein Angebot über eine neue PV Anlage in der Größe von 50 kw/p vor.

Nun muß ich die Netzverträglichkeitsprüfung abwarten .

Kann mir jemand sagen welche Kriterien für ein bestehen dieser Prüfung notwendig / von Vorteil sind ?

MfG
Schauerschrauber
 
Beiträge: 5149
Registriert: Sa Dez 31, 2005 11:07
Wohnort: Mittelhessen
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon H.B. » Do Jan 26, 2012 14:25

Das wird normalerweise durchgewunken. 30 kw müssen sie vom Hausanschluss weg abnehmen. Sie könnten die also zwingen, eine Leitung bis zur ZAS beim Trafo zu bauen. Wie weit (Kabelmeter) bist du vom Trafo entfernt?
Benutzeravatar
H.B.
 
Beiträge: 15806
Registriert: Sa Sep 23, 2006 20:54
Wohnort: BW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon automatix » Do Jan 26, 2012 14:41

ich hab damals 10 qm für einen neue Trafostation zur verfügung gestellt und dadurch mir ca. 250 m Grabweg in Gemeindestraßen gespart...
Badaboom
automatix
Inaktiv
 
Beiträge: 7421
Registriert: Di Aug 15, 2006 6:17
Wohnort: Oberbayern
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon H.B. » Do Jan 26, 2012 16:55

Ich auch, und als positiver Nebeneffekt wurde die lästige Hochspannungsleitung bei den Fahrsilos an der von mir vorgeschlagenen "Trasse" unter die Erde verlegt.
Benutzeravatar
H.B.
 
Beiträge: 15806
Registriert: Sa Sep 23, 2006 20:54
Wohnort: BW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon Redriver » Do Jan 26, 2012 21:30

Hallo,
im EEG steht das der wirtschaftlich günstigste Verknüpfungspunkt zu wählen ist. Mit der Ausnahme bis 30 kw hier gilt der Hausanschluß als der günstigste Verknüpfungspunkt.
Ab 30 kw +X ist das Ergebnis der Netzverträglichkeit entscheidend. Diese Netzverträglichkeitsprüfung muß nicht zwingend vom Netzbetreiber vorgenommen werden.
Aber meist ist dies der günstigste Anbieter, wobei auch die Ergebnise nicht immer sehr erfreulich für den Antragsteller sind.Aber im Regelfall kann maximal eine Leitung bis zum nächsten Trafo erforderlich sein.
Wissen ist Macht, nichts wissen macht auch nichts.
Es gibt keine dummen Fragen, nur dumme Antworten!
Redriver
 
Beiträge: 2443
Registriert: Sa Mär 12, 2011 20:40
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon Schauerschrauber » Fr Jan 27, 2012 9:28

Hallo

Oh jeh - keine Ahnung wo der nächste Trafo liegt , die Anlage soll auf einer Scheune - Seitenstraße im Ortskern .

MfG
Schauerschrauber
 
Beiträge: 5149
Registriert: Sa Dez 31, 2005 11:07
Wohnort: Mittelhessen
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon H.B. » Fr Jan 27, 2012 9:57

Keine sichtbaren Stromleitungen im Ort? Über sowas sollte man sich vor der Netzverträglichkeitsprüfung informieren (tw.erhebliche Kosten).
Benutzeravatar
H.B.
 
Beiträge: 15806
Registriert: Sa Sep 23, 2006 20:54
Wohnort: BW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon saegewerker » Sa Jan 28, 2012 17:48

umbedingt die prüfung abwarten
bei uns macht das die eon
hab schon oft gehört das sie nicht anschliesen lassen weil das netz ohnehin schon überlastet ist
bzw. einige hundert meter zum nächsten trafo gegraben werden müßen
das geht ins geld :wink:

wir haben 80 kw ende 2011 instaliert der trafo liegt direkt an der grundstücksgrenze neben der neuen halle auf die die pv draufkam

mal ne fragen wo liegt der preis zurzeit bei der größe
saegewerker
 
Beiträge: 137
Registriert: Di Jan 10, 2012 6:02
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon H.B. » Sa Jan 28, 2012 20:28

glaub 1200
Benutzeravatar
H.B.
 
Beiträge: 15806
Registriert: Sa Sep 23, 2006 20:54
Wohnort: BW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon saegewerker » Fr Feb 03, 2012 6:38

1200 is ein top preis

mein 80 kw sind seit mittwoch am netz :wink: jetz rollt der rubel

ich hab knapp 1700 bezahlt allerdings die besten module und die besten wechselrichter die es im moment gibt
extra dicke kupfer kabel für möglichst wenig verlust und bei den wechselrichtern 12 jahre garantie kostet auch extra
aber dafür hab ich erst mal ruhe :wink:
saegewerker
 
Beiträge: 137
Registriert: Di Jan 10, 2012 6:02
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon H.B. » Fr Feb 03, 2012 9:11

Die Kosten der Netzverträglichkeitsprüfung bekommt man bei uns nach der Inbetriebnahme zurück.
Benutzeravatar
H.B.
 
Beiträge: 15806
Registriert: Sa Sep 23, 2006 20:54
Wohnort: BW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Netzverträglichkeitsprüfung

Beitragvon Solarstrom_Simon » Mo Mär 05, 2012 22:44

Ohne Ok vom EVU hast Du ein Risiko ob Du einspeisen darfst...bzw welche Leistung


mit sonnigen Grüßen Sepp
Solarstrom_Simon
 
Beiträge: 15
Registriert: Mo Mär 05, 2012 20:40
Nach oben


Antwort erstellen
12 Beiträge • Seite 1 von 1

Zurück zu Regenerative Energien

Wer ist online?

Mitglieder: Alter Bauer, Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot], GT 225, ka256, kronawirt, Lotz24

  • Foren-Übersicht
  • Das Team • Impressum • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Forum Group • Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO Design created by stylerbb.net & kodeki