Ich habe in letzter Zeit häufiger das Problem, dass bei meinen 400V/16A Steckdosen/Steckern einzelne Pole beim normalen Betrieb heiss werden und dann die Stifte in der Plastikhalterung schmoren und sich verschieben.
Wenn man dann die Stecker überhaupt wieder herausbekommt, kann man sicher sein, dass ein anderer Stecker nicht wieder bis zum Anschlag hineingeht, was das Kontaktproblem natürlich noch weiter verschärft.
Ich denke die Ursache muß schlechter elektrischer Kontakt sein, was in der Folge dann zum Erhitzen/Schmoren führt.
Habt ihr da auch Probleme mit?
Helfen Kontaktsprays?
Ich überlege schon, alles auf die 32A Stecker umzurüsten.
Entweder sind die Kabelverbindungen in Stecker oder Steckdose nicht richtig fest , so daß durch erhöhten Wiederstand Die Hitze entsteht , oder deine 16 A Verbindung ist zu schwach fuer die Stromaufnahme deiner Maschine . Was ist es für ein Gerät und wie hoch ist die max. Stromaufnahme des Gerätes ?
Hallo
Prüf mal deine Sicherungen, wenn da grössere als 16A drin sind ,kann das schon mal sein.(Dazu muss dein Verbraucher natürlich dementsprechend Leistung ziehen) .
Also entweder sind die Stecker/Kupplungen schon "alt" und die Kontakte schlecht,(Übergangswiderstand zu groß) oder es fließt ein zu grosser Strom. Die sind halt nur für 16A ausgelegt. Hab unter normalen Bedingungen noch nie von solchen Problemen gehört.
Hallo,
ich würde zuerst einmal die Anschlüße der Drähte am Stecker und an der Steckdose prüfen. Evtl. auch die Oberflächen der Steckkontakte ob die verkohlt sind (kommt davon wenn man unter Last ein oder aussteckt), denn sonst hat man hier auch einen zu hohen Übergangswiderstand.
Wenn diese Ursachen ausgeschlossen werden können, dann Umstellen auf 32A.
Welche Leistung haben denn die Geräe die damit betrieben werden?
also leute grundsatzlich werden Cee dosen mit drehmoment schlüssel geschraubt und zwar mit 88Nm ebenso sollte bei dem bau auf aderendhülsen geachtet werden es sei den es sind die neuen Stecker bzw Buchsen die diese intigriert haben. sieht man daran ob mit der schrauben oder mit nem blech aufs kabel gedrückt wird. Ab und an sollten allerdings auch ma die Kontakte gereinigt werden bzw überprüft ob die Buchsen bzw stecker verschlissen sind. Ansonsten sollte man ma den Querschnitt des Kabels überprüfen gibt da sone Tolle formel vllt ma Googlen spezifischer wiederstand eines Kupferkabels kann mit 56k Ohm pro mm² angenommen werden. Formel sollte in etwa wie folgt aussehen 2xLänge Kabel x Amper x cos / 57 Ohm / deinen Querschnitt den solltes die spannung haben die über das Kabel abfällt. Der Spannungsapfall sollte nach norm aber nich mehr als 3% betragen da bei abfallender Spannung ja bekantlich der strom und damit die wärme entwicklung steigt.
Weiß der Bauer keinen Rat nimmt er Hammer oder Draht.
Hallo, ich dachte hier ist ein Landtechnikforum - sieht aber eher nach Elektrikern aus. Die Antworten sind alle ganz gut, im Gegensatz zu vielen Technikfragen fachlich auch mit Hand und Fuß. Die 88Nm erscheinen mir allerdingd zuviel - ist es vielleicht 8,8 Nm - das wäre so gut handfest? Grüsse Marcus
Moin
Wie zieht ihr sone kleine Madenschraube (M3o.4) mit 88 Nm fest?
Da brechen ja die Köpfe/Schlitze der Schrauben weg.
Haste da n Drehmomentschraubenzieher?
ja klar haben wir da nen schraubendreher mit drehmoment. habt ihr sowas nicht? Wir lassen die sogar einma im jahr überprüfen ob das angezeigte Drehmoment mim tatsechlichen übereinstimmt.und soviel sind 88Nm garnit haste mit ner kleinen ratsche schon verdammt schnell mim kleinen finger geschraubt. Haben sowas ma getestet weil wir auch immer dachten das sei zuviel haben die Stecker mal jemanden von hand bauen lassen und den versucht mim drehmoment nachzuziehen teilweise drehte der schlüssel erst ab 140Nm nicht mehr durch. Soviel zum Thema Handfest.
Weiß der Bauer keinen Rat nimmt er Hammer oder Draht.
Also: Die Steckdosen, die Probleme machen werden hauptsächlich mit dem Hochdruckreiniger benutzt, alle anderen angeschlossenen Geräte sind nur "Kleinverbraucher". Es wird natürlich nicht im Betrieb ein- oder ausgesteckt.
Der Hochdruckreiniger hat 7,5KW bzw. 12A Aufnahme, also kein Problem.
Die Kabel sind auch alle soweit gut Angeschlossen. Klar werden Aderendhülsen verwendet, die Stecker sind keine Baumarktware, haben pro "Stift" 2 Schrauben.
Ich denke, es liege an der Oxidation der Kontakte, da die Steckdosen im Stallbereich (Gangbereicht, nicht Abteile) liegen. Daher die Frage nach dem Kontaktspray, um die Oxidation zu verhindern / zu beseitigen.
würde einfach komletten dosen und stecker mal erneuern da das problem vom Kontakt spray ist je öfters du das machst um so schneller kommt der fehler auch wieder.
Weiß der Bauer keinen Rat nimmt er Hammer oder Draht.
Ja, mit dem erneuern, das habe ich zwangsläufig schon gemacht, hat aber immer nur für nen halbes Jahr gehofen, dann der gleiche Mist.
Also ich denke, 32A Steckdosen/Stecker müssen her.