Beitragvon K100 » Sa Sep 01, 2018 12:41

Hallo,
ich habe einen Kran (500W) und möchte diesen aus der Entfernung (70m) steuern. Jetzt ist es so, dass es ein normaler Drehstrommotor in Steinmetzschaltung ist. Als Kabel wollte ich ein 5x0,75 verwenden. Für die Drehrichtungsumkehr wird bei der Schaltung der Kondensator im wechsel geschaltet.

Meine Frage: Ist es egal wie weit er Kondensator vom Motor entfernt ist? Geht das mit 70m Kabel?

Wäre nämlich ärgerlich, wenn ich das Kabel kaufe und feststellen muss, dass es nicht läuft.
Relaisschaltung ist mir zu aufwändig.
Vielen Dank
Farmer
K100
 
Beiträge: 144
Registriert: Sa Mär 02, 2013 22:36
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Frage zur Steinmetzschaltung?

Beitragvon countryman » Sa Sep 01, 2018 16:02

die zusätzlichen Kabelkosten dürften den Aufwand für das Relais überwiegen, auch wenn das grenzwertig dünne Kabel verwendet wird. Ansonsten ausprobieren, müsste funktionieren.
The times they are a-changin'.
Benutzeravatar
countryman
 
Beiträge: 15470
Registriert: Sa Nov 26, 2005 15:05
Wohnort: Westfalen
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Frage zur Steinmetzschaltung?

Beitragvon K100 » Sa Sep 01, 2018 17:09

Das Kabel kostet 70 Euro. Ne Relaisschaltung mit Klemmkasten usw. wäre teuer. Zudem bräuchte ich ja noch 230V und Steuerleitung.
Dann bestelle ich mal das Kabel. (Hoffentlich klapp das :( )
K100
 
Beiträge: 144
Registriert: Sa Mär 02, 2013 22:36
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Frage zur Steinmetzschaltung?

Beitragvon donot1986 » Sa Sep 01, 2018 17:55

Also wenn du das schon so machst, dann nimm wenigstens nen 1,5mm² oder 2,5mm² Kabel.
donot1986
 
Beiträge: 30
Registriert: So Dez 04, 2011 12:02
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Frage zur Steinmetzschaltung?

Beitragvon Falke » Sa Sep 01, 2018 18:03

Der Nennstrom eines 0,5 kW Drehstrommotors beträgt bei 400 V nur ca. 0,7 A
Auch bei einer Leitung mit 70 m Länge und nur 0,75 mm² Querschnitt bleibt der Spannungsabfall dabei unter 1 % (bei einem Limit von üblicherweise 3 %).

Problematisch kann bei dieser Länge und diesem Querschnitt die Auslösezeit eines Leitungsschutzschalter im Kurzschlußfall sein.
Du solltest den kleinsten verfügbaren Stromwert für den Leitungsschutzschalter (B 6) wählen ...

Nachahmung auf eigene Gefahr
A.
Benutzeravatar
Falke
Moderator
 
Beiträge: 26253
Registriert: Mo Dez 15, 2008 20:15
Wohnort: SüdOst-Kärnten, AUSTRIA
  • Website
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Frage zur Steinmetzschaltung?

Beitragvon donot1986 » Sa Sep 01, 2018 18:09

Also ich habe es nur grob überschlagen aber ich würde auch bei einem B6 Automaten zu einem größern Querschnitt wie 0,75mm² raten.
Man könnte natürlich auch einen K4 Automat nehmen, dann sollte es auch mit der Kurzschlussauslösung klappen.
Falls ein B16 eingesetz wird, was ich vermute, nimm 2,5mm² und es sollte passen
donot1986
 
Beiträge: 30
Registriert: So Dez 04, 2011 12:02
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Frage zur Steinmetzschaltung?

Beitragvon K100 » Sa Sep 01, 2018 18:52

Ich habe keine Ahnung welcher Schutzschalter verbaut ist. Die Winde wird mit einem Stromgenerator aus dem Baumarkt betrieben. Nix mit FI.
Ich nehme das 0,75.
Vielen Dank
K100
 
Beiträge: 144
Registriert: Sa Mär 02, 2013 22:36
Nach oben


Antwort erstellen
7 Beiträge • Seite 1 von 1

Zurück zu Landtechnikforum

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot], Google Adsense [Bot]

  • Foren-Übersicht
  • Das Team • Impressum • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Forum Group • Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO Design created by stylerbb.net & kodeki