Beitragvon brahma » Sa Nov 24, 2018 18:26

Hallo,

wir haben seit längerem das Problem, dass unser Stromanschluss mit 63A langsam zu klein wird. Vorstellen würden wir uns mind. 100A. Hat von euch jemand Erfahrung mit einer Leistungserhöhung des Stromanschlusses durch den Netzbetreiber? Wird da zwangsläufig eine neue Zuleitung zum Grundstück gelegt? Wenn ja, von wo aus? Nächster Verteilerkasten oder nächster Trafo? Mit welchen Kosten ist dabei zu rechnen? Zum nächsten Verteilerkasten sind es 300m und zum Trafo 400m.
Manche Firmen und Höfe schaffen sich ja alternativ ein Dieselaggregat an, um diese Stromspitzen zu überbrücken. Wäre so etwas noch zeitgemäß? Wo würde man hier mit einer 25 kw Anlage preislich ungefähr liegen?

Lg
brahma
 
Beiträge: 77
Registriert: Di Okt 21, 2008 15:40
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Leistungserhöhung Stromanschluss

Beitragvon Spoonman86 » Sa Nov 24, 2018 20:37

Bitte über den Elektriker deines Vertrauens die entsprechende Anfrage beim örtlichen Verteilnetzbetreiber machen lassen, dann hast du doch deine Antwort. Ob ein neues Kabel gelegt werden muss oder nicht kann doch nur dieser prüfen. Kosten sind abhängig von Länge, Oberflächen etc. - das ist zuviel Rästelraten für ein Forum.

Vom Dieselaggregat rate ich dir ab - Kosten für Anschaffung und Betrieb sind sicher nicht niedrig. Dazu kommt, das bei Parallelfahrweise zum Netz auch eine Anmeldung zum Netzanschluss sowie entsprechender NA-Schutz erforderlich ist - siehe TAB Niederspannung und VDE-AR 4105.

Daher bitte ab zum Elektriker und ihn seine Arbeit machen lassen - eine Leistungserhöhung von 63A auf 100A ist in der Regel recht problemlos möglich.
Spoonman86
 
Beiträge: 343
Registriert: Mi Okt 05, 2011 19:04
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Leistungserhöhung Stromanschluss

Beitragvon yogibaer » Sa Nov 24, 2018 20:44

Sprich mit deinen Netzbetreiber, der kann dir sagen ob a) der Querschnitt des bisherigen Kabels ausreichend ist, b) wo der nächstmögliche Einspeisepunkt ist, das kann unter Umständen das Erdkabel vor deiner Haustür sein und die Genehmigung zur Ausführung muss er so oder auch nicht erteilen.
Alles andere ist lesen in der Glaskugel.
Gruß Yogi
yogibaer
 
Beiträge: 4382
Registriert: Mo Mär 24, 2008 12:03
Wohnort: Anhalt
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Leistungserhöhung Stromanschluss

Beitragvon Westi » Sa Nov 24, 2018 23:04

Dein Netzbetreiber kann Dir darüber Auskunft geben.
Zum einen, welches Kabel liegt und wie hoch es belastet werden kann, zum anderen welche Anschußleistung der Hausanschluß hat.
So habe ich erfahren, dass unser Kabel bis 140A belastbar ist, der Hausanschluß aber nur 100A kann.
Ein Umbau auf einen 125A Hausanschluß wäre somit noch möglich.
Westi
 
Beiträge: 3889
Registriert: So Jan 08, 2017 19:26
Wohnort: Naturpark Soonwald-Nahe
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Leistungserhöhung Stromanschluss

Beitragvon Neo-LW » Sa Nov 24, 2018 23:07

Moin,

die erforderlichen Änderungen hängen von zwei Dingen ab:

A) Physik
B) Animositäten vom Netzbetreiber (NB)

Für eine Verstärkung von 3x63 A auf 3x100 A bekomme ich bei den Stadtwerken Hannover eine Direktzählung.
EON-Hanse will unbedingt Wandlerzählung.

Der Hauseigene Verteiler muß umgestrickt werden.
Es kommen mindestens neu:
- Zählerverdrahtung von 10 mm² auf 16 mm² verstärken
- 300mm Stromschienenfeld mit SLS-Schaltern

Kabel vom Hausanschlußkasten von 4x16 mm² auf 5x25 mm²

Wenn der NB auf Wandlerzählung besteht, muß in den Hausverteiler ein Meßfeld eingebaut werden.
Meißt passt das alles nicht in den alten Schrank.

Der HAK ändert sich von Dized/NH-00 auf NH1.

Bei 300 Meter Kabellänge dürfte das Hausanschlußkabel zu klein sein.
Ist der Anschluß aus den letzten 30 Jahren liegt da ein NAYY 4x35.
Ist es in Bereich Göttingen liegt dort ein NAYY 4x50.
Für 100 A braucht es bei der Länge mindestens ein NAYY 4x70.

Diesel-Aggi kan man sich hinstellen.
(Ich habe ein 6,5 kVA und ein 175 kVA.)
Netzparallelbetrieb ist möglich, bedingt aber eine umfangreiche Steuerung.
Macht Nordzucker im Werk Clauen so.
Da kostet die kWh dann 6 Cent.
Mein großer Diesel hat eine Kuhse-Steuerung aus BJ 1986 - die ist nicht mehr zulässig.
Deswegen baue ich gerade einen neuen Schrank.
Es gibt ein schönes Video - ich suche mal den Link raus.
Um die Abschaltbedingungen der Überstromschutzorgane hinzubekommen,
braucht das Aggi 'etwas Bums'.
Grobe Daumenregel: Dreifache Leistung, wie rechnerisch erforderlich.
Braucht man 25 kVA, installiert man tunlichst 75 kVA.
Steuerschrank für Netzparallelbetrieb ca. 8'000,- EUR.
Diesel-Aggi ca. 9'000,- EUR.
Zuzüglich Kabel, etc. = 18'000,- EUR.


Olli

Edit Video:

https://www.youtube.com/watch?v=Fj91pcYZlak
Chief Executive Officer of Agriculture
Neo-LW
 
Beiträge: 9559
Registriert: So Feb 19, 2012 1:21
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Leistungserhöhung Stromanschluss

Beitragvon Estomil » So Nov 25, 2018 10:20

In der Vergangenheit wurde einem öfters auch Mal ein neuer
Netzanschluss gelegt, wenn man eine PV Anlage installiert hat.

In der Regel sind die Netzbetreiber Recht hilfreich und wollen einem keine Steine in den Weg legen.
Estomil
 
Beiträge: 4191
Registriert: So Dez 19, 2010 16:06
Nach oben


Antwort erstellen
6 Beiträge • Seite 1 von 1

Zurück zu Haus und Garten

Wer ist online?

Mitglieder: 210ponys, Bing [Bot], Geisi, Google [Bot], Stoapfälzer, TheMdMk0

  • Foren-Übersicht
  • Das Team • Impressum • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Forum Group • Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO Design created by stylerbb.net & kodeki