Do not go gentle into that good night / Rage, rage against the dying of the light Die russische Version von "Lass die Sonne in dein Herz" = "Häng dir Nudeln an die Ohren", zumindest wenn Putin labert..
Es gibt noch zwei neue Bilder. Die Einsätze sind austauschbare Klingen. Das war vorher nicht recht zu sehen. Armaturenzange scheidet also aus.
Was heißt Absetzen in dem Zusammenhang? Nur Abschneiden? Oder was genau würde damit gemacht? Wenn ich nach "Absetzzange" suche, finde ich nur irgendwelche Biegezangen?
Kabel absetzen = die äußere Isolierung (Mantel) abschneiden (einschneiden), ohne dabei die Isolierung der Innenleiter zu beschädigen. Die zwei Kerben dürften als Markierung dienen, damit man weiß, wie tief eingeschnitten wurde. Könnte für Bleikabel (Telefon) gewesen sein. Vergleiche mit "Kabelmesser"
Als Mantelrohr wurde früher ein teergetränktes, gewickeltes mit gefalzten Blech ummanteltes Rohr für die Elektroinstallation bezeichnet. Ich glaube GURO-Rohr war eine Handelsbezeichnung. Damit die Isolation der einzelnen Leiterdrähte beim einziehen nicht am Blechmantel verletzt werden konnte wurde mit solch einer Zange nur der Blechmantel rundum aufgeschnitten und das Ende des Blechmantels entfernt. Das wurde auch als absetzen bezeichnet. Natürlich konnte man auch das ganze Rohr damit durchschneiden. Mit dem Aufkommen von Plastmantelleitungen Ende der 50´er Jahre verlor diese Installationsart an Bedeutung. Habe diese Installationsart in meiner Lehre Ende der 60´er nur noch bei Bestandsreparaturen angewendet. Die Zangen die wir benutzt hatten sahen allerdings etwas anders aus. Ähnlich dem jetzigen Kupferrohrabschneider aber als Zange gebaut. Gruß Yogi
@Yogi, Die bei uns gebräuchliche Handelsbezeichnung war "Bergmannrohr". KULO-Rohr ist auch so ein Begriff. Wahrscheinlich meinst Du eine solche Zange ...
p. s.: Gibt es neben "besessenen Vegetariern" auch "eingefleischte Vegetarier"? ...
@ Fadinger, der Link verweist auf eine Biegezange, die gab es je nach Rohrstärke in verschiedenen Größen. Mit Kulo-Rohr hast Du Recht, hab das leider verwechselt, ist ja auch schon lange her. Das mit den Vegetariern hat ja Piet schon beantwortet, mir fällt nichts besseres ein. Gruß Yogi
Kuhlo-Rohr (nach Ernst Kuhlo) ist wohl die Bezeichnung. Das scheint in der Tat eine Zange zum Absetzen (=Entfernen des Metallmantels) dieser Rohrdrähte zu sein. Die andere verlinkte Zange ist eine Biegezange für solche Rohre.
Manfred, das was Du meinst ist Kulo-Aderleitung. Da waren 1- 5 Leiteradern fest eingebaut. Dann gab es später noch Kulo-Rapidleitung, da war der Mantel gewellt und es konnte frei Hand gebogen werden. Mantelrohr sah so aus. Die Spuren der Biegezange sind im Innenbogen deutlich zu sehen. Gruß Yogi