Hallo,
ich hab niemanden an den Pranger gestellt.... ich hab ein Problem geschildert und bin auf die Lösung gespannt...werde mich dann melden
Aktuelle Zeit: So Apr 28, 2024 22:53
Tron hat geschrieben:Ich denke das macht man wegen dem Schorni. bis 15KW Nennleistung gibt es eine Erstmessung und danach nur noch kehren des Schornsteins, bei mehr als 15KW gibt es auch eine Meßpflicht die natürlich nicht kostenlos ist.
Svensson hat geschrieben:Gibt es was neues in dem Fall?
Ich glaube ich kann hier zur Aufklärung der Sachlage beitragen, denn der Fall ist kein Einzelfall und lässt sich auch nicht mit normalen Mitteln und Experimenten abstellen:
Ich bin von 1,5 Jahren in meinen Neubau eingezogen und habe ebenfalls einen 14,9 kW Holzvergaser von Buderus installiert gehabt. Genauer gesagt einen Logano S 151. Ich hatte exakt die selben Probleme: Extreme Teerbildung, die sogar nach nur 6 Wochen Betriebszeit in meinem nagelneuen Kamin zu einem Kaminbrand geführt hat. Auf meinen 1050 Liter Pufferspeicher habe ich auch keine Temperatur gekriegt, max. knapp über 40 Grad, dann ist der Kessel aber im 24 Stunden Dauerbetrieb gelaufen, sonst lag die Temperatur nur so um die 36 Grad.
Jetzt wurde der Buderus Kundendienst um Unterstützung gebeten. Die haben sich dann nach 2 1/2 Wochen bei mir zur Terminvereinbarung gemeldet und gemeint, dass sie dann in 3 1/2 Wochen mal vorbeikommen. Echt der allerletzte Service, und das wo ich noch nicht einmal 5 Km vom Werk entfert wohne!!!
Jetzt machte der Monteur erst einmal ein dummes Gesicht: "Ein Holzvergaser? Tut mir leid damit kenne ich mich nicht aus, da muss ich erst einmal nachfragen". Nachdem er dann eine Stunde lang telefoniert hat, hat er ein bisschen rumgefummelt und irgend welchen Blödsinn von sich gegeben, dass das Holz entrindet sein müsste und so.
Im Ergebnis hat sich aber keine Änderung ergeben. Nach weiteren kurzen 5 Wochen hat sich der Kundendienst von Buderus dann mal wieder herabgelassen, bei mir vorbei zu schauen. Diesmal ein etwas kompetenterer Monteur. Der hat dann alles gecheckt: Zuluftöffnung: ausreichend, Kaminhöhe: OK, Feuchtegehalt vom Holz: unter 15 %, Einstellung des Kessels: wie vorgeschrieben. Also mal wieder ergebnislos.
In der Zwischenzeit waren dann die Wärmetauscher so mit Teer verklebt, dass die Abgastemperatur 300 - 400 Grad und teilweise sogar noch darüber betragen hat. Da die Wärmetauscher keine Reinigungsöffnung haben (O-Ton Buderus: "das braucht man nicht").
In der Folge habe ich in einem neuen KFW 60 Haus mit 130 m2 Wohnfläche von Dezember 2007 Bis April 2008 insgesamt 29 Ster Holz verbraucht!
Als Buderus dann im Mai angerückt ist und mir immer noch keine vernünftigen Lösungsvorschläge zu meinem Kessel liefern konnte und versucht hat mich weiter hin zu halten, bin ich fristlos vom Kauf des Kessels zurückgetreten. Für den erhöhten Holzverbrauch sowie den sonstigen Aufwand und den Kaminbrand habe ich meinem Heizungsbauer insgesamt 3.500 € von der Rechnung abgezogen und der Buderuskessel ging ebenfalls zurück.
Bei der Recherche nach einem Ersatzkessel bin ich dann auf einen anderen Heizungsbauer gestoßen, der mir erzählt hat, dass er insgesamt 6 von diesen Kesseln wieder zurück nehmen musste, da diese alle exakt die gleichen Probleme wie mein Kessel aufwiesen. Die Hier geschilderten Probleme sind also kein Einzelfall. Im Endeffekt ist der Kessel nicht ausgereift. Allerdings finde ich es absolut erschütternd, dass auch ein Jahr später immer noch der selbe Kessel scheinbar ohne jegliche Änderung verkauft wird. Lasst Euch bloss nicht von Buderus für dumm verkaufen, da gibt es nur einen Weg: Der Kessel muss raus und zwar so schnell wie möglich!
Ich habe jetzt einen HS Tarm Solo Innova 30 Standard. Der ist nur unwesentlich teurer als der Buderus, ist aber ausserdem noch förderfähig und unter dem Strich somit noch günstiger. Ausserdem fasst er Holzscheite bis zu 56 cm und hat rund 50% mehr Füllschachtinhalt.
In der Zwischenzeit habe ich noch mein Dachgeschoss ausgebaut und brauche jetzt mit 185m2 Wohnfläche im gesamten Winter (Heizperiode von Ende September 2008 bis Ende März 2009) - der ausserdem deutlich kälter als der vorherige war - nur noch ganze 12 ster Buchenholz.
Viele Grüße,
Sven
Variokutscher hat geschrieben:
Den HV wollte ich eigentlich mit meiner Buderus Gaszentralheizung kombinieren. Aber da lasse ich wohl besser die Finger davon.
Kennt jemand den HDG Bavaria SL mit 14,9 KW Leistung? Bzw. hat jemand von euch schonmal einen HV mit einer Gaszentralheizung kombiniert?
Zurück zu Regenerative Energien
Mitglieder: Bing [Bot], Google Adsense [Bot], Spänemacher58, Sönke Carstens