Beitragvon Oberpfälzer » Mo Aug 19, 2019 18:13

Mal ne Frage an die Elektriker unter euch:

Wollte heute Holz sägen. Kreissäge zum Holzstoß geschoben und angefangen. Dann irgendwann war das Kabel zu kurz, also noch eines geholt und ans erste dran gehängt. Folge war dann, dass die Säge falsch rum lief.
Das zweite Kabel einzeln probiert (Also Steckdose-säge), lief die Kreissäge wieder einwandfrei.

Wie kann das sein, dass zwei "richtige" Kabel zusammen zu einer falschen Drehrichtung führen?
Oberpfalz - Gott erhalt`s!
Kein Bayernland ohne Bauernstand!
"Nur einer ist ewig, der Bauer", O. Spengler
Oberpfälzer
 
Beiträge: 2186
Registriert: Do Aug 06, 2009 9:32
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon Westi » Mo Aug 19, 2019 18:19

Nein, das kann nicht sein.
Was aber sein kann ist, dass an einem Kabel eine Ader defekt ist und der Motor auf zwei Phasen läuft. Dann kann es vorkommen, dass er auch in die „falsche“ Richtung dreht, je nachdem in welche Richtung der erste Impuls geht.
Ich würde das zweite Kabel mal durchmessen (lassen).
Westi
 
Beiträge: 3889
Registriert: So Jan 08, 2017 19:26
Wohnort: Naturpark Soonwald-Nahe
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon T5060 » Mo Aug 19, 2019 18:28

Ja Steckdose öffnen und die beiden Pole tauschen, alternativ hat man auch ein Kabel mit Phasenwender
[ :klee: Ein Botaniker ist sowas wie ein Cowboy, der auf einem Pony reitet :-) :klee: ]
[ :klee: Man muss nicht den Rechtsradikalismus bekämpfen, sondern die Blödheit von CDU, Grünen, SPD und FDP :klee: ]
[ :klee: Werte schätzen :klee: ]
Benutzeravatar
T5060
 
Beiträge: 35600
Registriert: Sa Jan 10, 2015 7:46
Wohnort: Bayern - BW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon Milchtrinker » Mo Aug 19, 2019 18:42

beide deiner Kabel haben zwei Phasen verdreht. Würdest du die Steckdose mit einem Kabel ohne Phasenverdrehung anschließen - oder direkt Säge Steckdose, würde die Säge falsch herum laufen.

Das erste Kabel kehrt die Drehrichtung nun um, somit passt die Drehrichtung.

Mit den zweiten Kabel kehrst du die Drehrichtung nochmals um - passt nicht.

... hast noch ein Drittes Kabel ??? dann Passt es wieder :-)
Milchtrinker
 
Beiträge: 2835
Registriert: Fr Okt 03, 2008 15:38
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon Westi » Mo Aug 19, 2019 18:46

Milchtrinker hat geschrieben:beide deiner Kabel haben zwei Phasen verdreht. Würdest du die Steckdose mit einem Kabel ohne Phasenverdrehung anschließen - oder direkt Säge Steckdose, würde die Säge falsch herum laufen.

Das erste Kabel kehrt die Drehrichtung nun um, somit passt die Drehrichtung.

Mit den zweiten Kabel kehrst du die Drehrichtung nochmals um - passt nicht.

... hast noch ein Drittes Kabel ??? dann Passt es wieder :-)


Stimmt. So hab ich das noch gar nicht betrachtet. Ich ging jetzt davon aus, dass die Steckdose richtig gepolt ist. Es könnte aber auch die Säge falsch angeklemmt sein.
Westi
 
Beiträge: 3889
Registriert: So Jan 08, 2017 19:26
Wohnort: Naturpark Soonwald-Nahe
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon Falke » Mo Aug 19, 2019 18:56

T5060 hat geschrieben:Ja Steckdose öffnen und die beiden Pole tauschen, ...

Da sind aber fünf "Pole"! :gewitter:
Bitte keine solchen Vereinfachungen.

@TE
Miss' doch bitte beide Verl.Kabel durch.
Also PE-PE, N-N, L1 auf ... usw.

Ich vermute gleich wie Milchtrinker.

Vorschlag: Bring beide Verlängerungskabel auf eine 1:1 Belegung.
Wenn dann die Säge richtig rum läuft - ok.
Wenn nicht, ist entweder die Steckdose falsch belegt - oder die Säge.
Wenn andere drehrichtungsabhängige Geräte mit einem 1:1 Kabel an der Steckdose richtig rum laufen -> 2 Phasen im Klemmkasten der Säge tauschen.

ohne Gewähr
A.
Benutzeravatar
Falke
Moderator
 
Beiträge: 26129
Registriert: Mo Dez 15, 2008 20:15
Wohnort: SüdOst-Kärnten, AUSTRIA
  • Website
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon T5060 » Mo Aug 19, 2019 19:13

cee-stecker-twist-phasenwender-400v-5-polig-16a.jpg
cee-stecker-twist-phasenwender-400v-5-polig-16a.jpg (110.57 KiB) 8053-mal betrachtet
[ :klee: Ein Botaniker ist sowas wie ein Cowboy, der auf einem Pony reitet :-) :klee: ]
[ :klee: Man muss nicht den Rechtsradikalismus bekämpfen, sondern die Blödheit von CDU, Grünen, SPD und FDP :klee: ]
[ :klee: Werte schätzen :klee: ]
Benutzeravatar
T5060
 
Beiträge: 35600
Registriert: Sa Jan 10, 2015 7:46
Wohnort: Bayern - BW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon Nick » Mo Aug 19, 2019 19:26

Wieviele Drehstromsteckdosen und Geräte gibt es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb? Meist doch sehr überschaubar. Da macht man sich einmal die Arbeit (ob mit oder ohne Elektriker je nach Fach -und Sachverstand) und bringt das Drehfeld auf rechts und die Kabel so daß sie gerade durchgehen. Und dann evtl für geliehene Maschinen ein Adapterkabel mit Phasenwender.

Mfg
Und der Herr sprach: "Lächle und sei froh es könnte schlimmer kommen. Und er lächelte und er war froh. UND es kam schlimmer.
Nick
 
Beiträge: 3628
Registriert: Mi Apr 26, 2006 20:44
Wohnort: Oberfranken
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon JueLue » Di Aug 20, 2019 9:05

Milchtrinker hat geschrieben:beide deiner Kabel haben zwei Phasen verdreht. Würdest du die Steckdose mit einem Kabel ohne Phasenverdrehung anschließen - oder direkt Säge Steckdose, würde die Säge falsch herum laufen.

Das erste Kabel kehrt die Drehrichtung nun um, somit passt die Drehrichtung.

Mit den zweiten Kabel kehrst du die Drehrichtung nochmals um - passt nicht.

... hast noch ein Drittes Kabel ??? dann Passt es wieder :-)


Ich wollte gerade schreiben, "das kann gar nicht sein", als ich deinen Beitrag gelesen habe. Auf die einfachen Sachen kommt man manchmal nicht.

Nick hat geschrieben:Wieviele Drehstromsteckdosen und Geräte gibt es auf einem landwirtschaftlichen Betrieb? Meist doch sehr überschaubar. ...

Mfg


Och, ich denke so 30-40 werden wir schon haben, aber mit dem Rest hast du vollkommen Recht.

JueLue
JueLue
 
Beiträge: 4495
Registriert: So Nov 05, 2006 18:15
Wohnort: OWL
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon mad ass » Di Aug 20, 2019 9:42

Schließ das Teil mal ohne Verlängerung an, dann bist schon mal schlauer
Wie poste ich falsch: Nachdem ich Google und Wikipedia erfolgreich ignoriert habe, erstelle ich zwei bis fünf neue Themen, in den falschen Unterforen, mit kreativem Titel und undeutlichem Text, unter dem sich jeder etwas anderes vorstellen kann!!!
mad ass
 
Beiträge: 889
Registriert: Mo Aug 18, 2008 16:19
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon Forstjunior » Di Aug 20, 2019 10:10

Deswegen haben eigentlich alle halbwegsneuen Maschinen einen Anschluss mit Phasenwender. Ein Dreh und die Sache läuft, egal welche Kabel du hast.
Forstjunior
 
Beiträge: 7562
Registriert: Mo Okt 23, 2006 19:33
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon lama-bauer » Di Aug 20, 2019 11:14

Servus,
ich hab mir mal sowas besorgt, https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-st ... 11652!!!g!!
hiermit habe ich alle Wandsteckdosen auf Rechtslauf eingestellt und alle Verlängerungskabel gleich angeschlossen.
Wenn nun ein Gerät Rückwärts läuft,dann liegt es am Geräteanschluß und nicht an meinen Kabeln.
Zusätzlich habe ich noch Adapterkabel von 16A auf 32A und umgekehrt,mit Phasenwender.
Damit das rumgeklemme ein Ende hat.
MFG
lama-bauer
 
Beiträge: 1269
Registriert: So Jan 08, 2017 14:25
Wohnort: Ndb. Donaugebiet
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon Westi » Di Aug 20, 2019 11:52

Als Spannungsprüfer kann man gut sowas benutzen
https://www.conrad.de/de/p/voltcraft-vc ... 88073.html
Damit kann man auch die Drehrichtung überprüfen.

@Lama-Bauer: Du hast Adapter von 16A (Maschinenseite) auf 32A (Netzseite)?
Dir ist dann aber auch klar, dass Du für alles was nach dem Adapter kommt keine korrekte Absicherung mehr hast?
Westi
 
Beiträge: 3889
Registriert: So Jan 08, 2017 19:26
Wohnort: Naturpark Soonwald-Nahe
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon countryman » Di Aug 20, 2019 12:21

lama-bauer hat geschrieben:Zusätzlich habe ich noch Adapterkabel von 16A auf 32A und umgekehrt,mit Phasenwender.

Mit Verstand eingesetzt eine feine Sache, nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt dass zumindest mit dem 32-->16 Adapter die Möglichkeit besteht Kabel und Stecker zu überlasten.
Benutzeravatar
countryman
 
Beiträge: 15364
Registriert: Sa Nov 26, 2005 15:05
Wohnort: Westfalen
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Drehrichtung falsch bei zweitem Verlängerungskabel

Beitragvon 304 » Di Aug 20, 2019 13:03

@Westi: Die Adapter gibt es auch in legaler Ausführung. Vgl. z.b. Bachmann 349.014 / as-schwabe 60703 bzw. 60704
Alternativ gibt es auch Versionen mit Verteilkasten, wo Stecker und Kupplung über Kabel angeschlossen sind.
Wer die DIY Lösung ohne Absicherung nutzt, sollte es sich mal lieber überlegen wie das Verhältnis zwischen Nutzen und möglichem Schaden aussieht.
Die bisher beste Adapterlösung die ich bisher live im Einsatz gesehen habe bestand aus zwei Adapterkabeln (63>32A und 32>16A) zur Versorgung eines kleineren Kompressors. In der Verteilung war die CEE "fachgerecht" mit 100A Neozed D03 abgesichert :shock:
Da kann der Bastler im Fehlerfall mit dem 1,5mm² schweißen :mrgreen:

countryman hat geschrieben:Mit Verstand eingesetzt eine feine Sache, nur der Vollständigkeit halber sei erwähnt dass zumindest mit dem 32-->16 Adapter die Möglichkeit besteht Kabel und Stecker zu überlasten.

Ein 16A (Netz) auf 32A (Maschine) Kabel macht keinen Sinn!
Es ist zwar leider (auch bei Neumaschinen) häufig anzutreffen, dass 32A Stecker montiert sind, obwohl das gar nicht notwendig wäre.
Viele Maschinen laufen mit entsprechender Charakteristik des Automaten (C oder K) auch mit 16A Anschlüssen, daher habe ich vor einiger Zeit alle Maschinen auf CEE 16A umgerüstet und das Drehfeld aller Dosen und Geräte angepasst.
304
 
Beiträge: 1257
Registriert: Do Okt 18, 2018 20:55
Nach oben

Nächste

Antwort erstellen
28 Beiträge • Seite 1 von 2 • 1, 2

Zurück zu Landtechnikforum

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot], da-giagl, Geisi, Google [Bot], J.W.R., Nordlicht73, VRilski

  • Foren-Übersicht
  • Das Team • Impressum • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Forum Group • Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO Design created by stylerbb.net & kodeki