Erdung Weidezaungerät über Steckdose

Beitragvon hoinabauer » Fr Mai 09, 2025 12:19

Hallo. Frage an die Elektroprofis.

Könnte man nicht an die Erdung fürs Weidezaungerät von einer Steckdose (PE Kontakt) nehmen? Gleich nach meinem Stall liegt ein dickes Erdungsband im Boden.

Danke und Gruß
hoinabauer
 
Beiträge: 69
Registriert: Mi Jul 03, 2013 11:17
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Erdung Weidezaungerät über Steckdose

Beitragvon allgaier81 » Fr Mai 09, 2025 12:32

Moin, ich würde es nicht machen.

Erstens hatte ich mal einen Überspannungsschaden durch einen Blitzeinschlag in der Weide. Über das Weidezaungerät ist auch einiges im Haus kaputt gegangen. Das wird noch schlimmer bzw. einfacher, wenn der Weidezaun mit PE verbunden ist.

Zweitens bin ich mir nicht sicher, wie gut es andere elektronische Geräte finden wenn da mal ein paar tausend Volt über PE fließen.

Punkt 5:
https://animalcare.horizont.com/de/c-ra ... ent/Erdung
Gruß, allgaier
allgaier81
 
Beiträge: 3088
Registriert: Di Dez 11, 2012 19:04
Wohnort: nördliches Niedersachsen
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Erdung Weidezaungerät über Steckdose

Beitragvon Manfred » Fr Mai 09, 2025 12:54

In klares Nein. Alleine schon, weil die Isolation der Hausinstallation nicht auf die unter bestimmten Bedingungen auftretenden Spannungen ausgelegt ist.

Weiteres in der DIN VDE 0131
"The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers." Thomas Jefferson
Manfred
 
Beiträge: 14490
Registriert: Di Jun 13, 2006 18:26
  • Website
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Erdung Weidezaungerät über Steckdose

Beitragvon hoinabauer » Fr Mai 09, 2025 13:19

Und könnte man dann wenigstens auf ein gemeinsames Erdungsband?
hoinabauer
 
Beiträge: 69
Registriert: Mi Jul 03, 2013 11:17
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Erdung Weidezaungerät über Steckdose

Beitragvon Manfred » Fr Mai 09, 2025 13:35

Nein. Laut Norm ist zwischen der Betriebserde des Elektrozauns und der Schutz-/Betriebserde des Stromnetzes ein Mindestabstand von 10 m einzuhalten.
Geändert wurden 2020 auch die Vorgaben für einen Blitzschutz in der Zaunzuleitung.
Dieser darf auch nicht mehr wie vorher mit auf die Betriebserde des Elektrozauns aufgeklemmt werden, sondern muss ebenfalls zu anderen Erdungen (sowohl der Betriebserde des Zauns als auch zur Betriebserde des Netzes) mind. 10 m Abstand einhalten.
D.h. im Zweifel brauchst du dann 3 getrennte Erdungen mit jeweils mind. 10 m Abstand zueinander.

Grund soll sein, bei Blitzschlag in die Zaunanlage Überspannungsschäden an den Installationen, die an den jeweils anderen Erden hängen, zu reduzieren.
"The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers." Thomas Jefferson
Manfred
 
Beiträge: 14490
Registriert: Di Jun 13, 2006 18:26
  • Website
Nach oben


Antwort erstellen
5 Beiträge • Seite 1 von 1

Zurück zu Rinderforum

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot], Google [Bot]

  • Foren-Übersicht
  • Das Team • Impressum • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Forum Group • Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO Design created by stylerbb.net & kodeki