Du schreibst von 2 beheizten Behältern.
Müssen die bei der geringen Stundenzahl den parallel beheizt werden?
Aktuelle Zeit: Sa Dez 02, 2023 6:01
County654 hat geschrieben:Du schreibst von 2 beheizten Behältern.
Müssen die bei der geringen Stundenzahl den parallel beheizt werden?
fendt schrauber hat geschrieben:Stellste dir so ein schnuckeliges Teil in den Keller Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Dann kannste deinen eigenen Strom machen![]()
Zement hat geschrieben:Welche Abgasnorm der wohl erfüllt ?
Neo-LW hat geschrieben:Moin,fendt schrauber hat geschrieben:Stellste dir so ein schnuckeliges Teil in den Keller Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Dann kannste deinen eigenen Strom machen![]()
Genau so eins habe ich (eine Nummer größer) auch.
Der Schaltschrank von der inserierten NEA muß allerdings neu gebaut werden, weil noch in Dreileitertechnik ausgeführt.
Die Kuhse-Steuerung in der Form ist heute auch nicht mehr zulässig.
Für Netzeinspeisung (Minutenreserve) fehlt bei dem Gerät die elastische Kupplung zwischen Motor und Generator.
Olli
feini hat geschrieben: Wenn im HAK eine NH 63 A gl/gg gesetzt wird, dann wird als Standard nach TAB eine SH 35 A bei Einkundenanlagen verbaut.
Fiat 45-66 hat geschrieben:Neo-LW hat geschrieben:Moin,fendt schrauber hat geschrieben:Stellste dir so ein schnuckeliges Teil in den Keller Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Dann kannste deinen eigenen Strom machen![]()
Genau so eins habe ich (eine Nummer größer) auch.
Der Schaltschrank von der inserierten NEA muß allerdings neu gebaut werden, weil noch in Dreileitertechnik ausgeführt.
Die Kuhse-Steuerung in der Form ist heute auch nicht mehr zulässig.
Für Netzeinspeisung (Minutenreserve) fehlt bei dem Gerät die elastische Kupplung zwischen Motor und Generator.
Olli
Kannst du durch geschlossene Schaltschrank Türen sehen.
Wieso wäre die Kuse Steuerung nicht mehr zulässig. Ist in zig Anlagen noch aktiv.