[quote="Falke"]Meine Anlage (12 m² Kollektoren, 800 l Kombipuffer, vom Heizungsfachmann installiert) bläst bei dieser Affenhitze auch regelmäßig ab !
Also decke ich die Kollektoren in den Sommermonaten mit einer Plane für 4 Euro fuffzig teilweise ab - und erspare mir so das Überkochen
(wo ja auch etwas Medium verloren geht, bzw. irgendwann wieder rückgefüllt werden muss ...) und die Stromkosten für das Rückkühlen
in der Nacht.
[size=85]meint
Adi[/size][/quote]
Hallo,
so wie du die Situation schilderst scheint dein Ausdehnungsgefäß defekt zu sein! Oder bei der Inbetriebnahme ist es nicht auf den richtigen Betriebsdruck eingestellt worden.
Wenn dein Sicherheitsventil mal wieder abgeblasen hat, dann überprüf mal bei druckloser Anlage den Druck am Ausdehnungsgefäß. Er sollte ca. 0,2 - 0,3 bar unter dem Betriebsdruck sein, damit sich die Flüssigkeit im Behälter ausdehnen kann.
mfg Martin