freddy55 hat geschrieben:Dachte man kann vielleicht sowas wie n Strombegrenzer einbauen, das Problem ist ja nur das zünden der Elektrode, Kompressor einschalten, od. Flex ist kein Problem.
Falke kennst du die alten Sicherungen nicht, also in D auf meinem Hof hab ich auch noch die in den alten Sicherungskästen, 10 A od. 16 A ,werden eingeschraubt, in F sind die in so Fächern, die klappt man auf, neue Sicherung rein und wieder zuklappen.
.
In Deutschland sin die auch in "Fächern" Der Fachbegriff ist "Sicherungs-Fachtrennschalter" Oder Sockelsicherung. Das sind eigentlich Vorsicherungen, die immer in der Unterverteilung sind, und die Zuleitung zum Gebäude trennen.
Deine Hofelektrik ist eher Stand 1960-1985
Mach doch einfach mal ein Foto. Diese "sicherungen" gibts von bis. 10A, 16A, 20A, 25A, 30A, 35A, 50A, 80A
Du kannst ja jetzt nicht einfach ne 30A einsetzen.
Du darfst NIE höher als die Vorsicherung gehen.
Und normal gehst du auch nur so hoch wie das Kabel verkraftet. Wenn du jetzt sagt da liegt ein 2,5mm² darfst du von 16-25A setzen. Das kommt darauf an wie das Kabel verlegt ist.. Isolierte Wand, 16A.. Unter dem Dach, an der Luft. (sprich es kühlt besser) 25A.
Unser Trafoschweißgerät von Bosch Baujahr, vermute 1970. kann ohne probleme 130A schweißen auf 230V mit einer 16A (B charakteristik) sicherung.
Da wir nicht wissen was du für ein Schweißgerät hast, vll hat das auch ne Macke...