Widerstand Kabel mit grünem Pfeil an Masse 0,8 Ohm
Das Ergebnis ist sicher den Übergangswiderstand anzurechnen, theoretisch müßte er fast Unendlich sein. Einer von den beiden rechts abgehenden Leitern wird wohl auf den Schutzleiteranschluß der Steckdose gehen. Das wäre falsch. Der Schutzleiter des Elektrogerätes endet in der Steckdose (Rückwärts gesehen) des Aggregates, es sei denn, die Arbeit mit dem Werkzeug wird in engen, mit elektrisch leitfähigen Böden und Wänden, Räumen ausgeführt. Dann wird der Schutzleiter des Werkzeugs mit dem Boden/Wand verbunden. Ohne weitere Schutzmaßnahme darf nur ein Gerät betrieben werden. So steht (bzw. stand) es sinngemäß in der TGL.
Soviel zur Theorie. Also den Schutzleiter vom Gehäuse (Masse) des Aggregates, sowie dem Klemmbrett des Trafos abklemmen.
Dann am besten mit einer Prüflampe die Wicklungen des Trafos auf Durchgang prüfen. Dazu müssen aber die Eingangsleitungen zum Trafo und die Brücken auf der Ein- und Abgangsseite abgeklemmt sein. Am besten eine Skizze von den Klemmbrettern machen und die einzelnen Enden der jeweiligen Wicklungen aufschreiben.
Gruß Yogi