schnullercruser hat geschrieben:Hallo Werner,
nim auf jeden Fall 2,5 mm². Da 100m bestimmt schwer werden könnten, würde ich 2 oder 3 Verlängerungskabel machen. Oder du hast die Möglichkeit eine Standleitung in die Erde zu verbudeln. Dann nimm 4 mm².
nordhessische Grüße,
Jörg
yogibaer hat geschrieben:Das ist Quatsch.
Sag erstmal wieviel KW der Motor hat und dann kann man das ausrechnen.
Gruß
Yogi
schnullercruser hat geschrieben:Also, vom Hausanschluss bis zum Endverbraucher dürfen max. 4% Spannungsabfall entstehen und vom Zähler bis zum Verbraucher 3%.
abu_Moritz hat geschrieben:schnullercruser hat geschrieben:Also, vom Hausanschluss bis zum Endverbraucher dürfen max. 4% Spannungsabfall entstehen und vom Zähler bis zum Verbraucher 3%.
zählt der Zähler sonst zu wenig (oder zuviel) ????
Ugruza hat geschrieben:Also ich würde wenn schon vergraben dann eher stärker als zu schwach wählen schließlich will man ja nicht in kürzester Zeit wenn noch ein Gerät dazu kommt wieder Buddeln. Also ich würd sagen mind 6Quadrat wenn gegraben wird.