Neo-LW hat geschrieben:Jetzt muss ich noch die Oberspannungsseite beleuchten.
Bei der DB bei 15 kV machen wir alles mit 50 mm² Cu.
Der Trafo wird OS mit 35mm² VPE angeschlossen.
Der NB will 20 kA Kurzschlußstrom in der SF6-Schaltanlage.
Die 35 mm² würden dabei aber abrauchen,
wenngleich die 20 kV Versorgung gerademal 6 Ampere benötigt.
Nun suche ich die Bemessung vom Kurzschlußstrom auf der 20 kV Seite.
Netzbetreiber.... schaffen auf dem Land 2-6 kA Kurzschlussstrom, aber verlangen 20 kA Anlagen.