Attack Holzvergaserkessel 35 KW wird nicht heiss genug

Beitragvon bollygrou » Mi Okt 29, 2008 20:17

Benötige dringend Ihren Rat!

Mein 35 KW Attack Holzvergaserkessel wird höchstens 60 ° warm.
Habe zwei 750 l Pufferspeicher und einen 200 l Speicher für Trinkwasser!
Um hier eine einigermassen Tempartur zu errreich brauch ich fast den ganzen Tag

Der Lüfter und die Pumpen laufen auch wenn der Kessel ausgebrannt ist
entprechend hoch ist auch der Holzverbrauch.[b] :cry: :cry: :cry:
bollygrou
 
Beiträge: 11
Registriert: Mi Okt 29, 2008 20:09
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon havanaman » Mo Nov 03, 2008 10:57

Hallo.
Kann dir leider bei deinem Problem nicht helfen habe aber eine Frage an dich.
Ich möchte mir auch einen Attack zulegen hatte aber noch nicht die möglichkeit mir den Kessel anzusehen. Wie bist du ansonsten mit dem Attack zufrieden ( Verarbeitung usw .) . Wo hast du den Kessel gekauft ? Könnte ich mir den Kessel eventuell mal bei dir ansehen , wenn es nicht so weit weg ist , oder kennst du Händleradressen ?
Danke
havanaman
 
Beiträge: 26
Registriert: Sa Sep 16, 2006 23:27
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon DX85 » Mo Nov 03, 2008 20:22

Was hast Du für eine Rücklaufanhebung?
Wie ist die eingestellt?
60° ist nen Witz, das hält das Teil nicht lange durch.
Selbst eingebaut oder durch GaWaSch Betrieb....?
Was fürn Holz?
Restfeuchte?
Schornsteindurchmesser und Länge?
Zugbegrenzer wie eingestellt?
Puffer als hydraulische Entkopplung oder als Bypass geschaltet?
Was zeigt das Abgasthermometer an und wo hast Du es eingebaut?

Vielleicht rückst Du ein paar mehr Informationen raus...

Lars
Benutzeravatar
DX85
 
Beiträge: 881
Registriert: So Nov 05, 2006 23:20
Wohnort: NRW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon bollygrou » Mi Nov 05, 2008 20:01

Habe die Anlage durch einene Meisterbetrieb installieren lassen.
Die Rücklaufanhebung ist auf 60° eingestellt.
Heize mit ausreichend trocknem Lindenholz und Holzbrikett aber auch mit Buche und Eiche.
Der Schornstein hat die Maße 28 x 12 oder 14 und ist 11 m hoch.
Die Abgastemp beträgt ca 150 bis 200 °

Das Abgasthermeter ist in 50 cm Höhe angebracht.

Hoffe das hilft dir was weiter...und mir auch ....
bollygrou
 
Beiträge: 11
Registriert: Mi Okt 29, 2008 20:09
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon DX85 » Do Nov 06, 2008 8:47

Ist Deine Rücklaufanhebung einstellbar?
Unsere Anlage wurde damals auch von einem Meisterbetrieb eingebaut und es funktionierte nichts. Gleiches Problem.

Ich hab die Rücklaufanhebung auf 75° stehen. Kesseltemperatur liegt bei mir zwischen 80 und 90°.
Schornsteinmaße sind ok. Wenn ich die Daten vom Attack Kessel richtig in Erinnerung habe sollte die Abgastemperatur aber etwas höher liegen. Vielleicht sollte die Lufteinstellung mal angepasst werden.
Was sagt denn der Heizungsbauer dazu?
Wie ist denn der Kessel angeschlossen? Direkt an das Heizungssystem oder direkt am Pufferspeicher?

Lars
Benutzeravatar
DX85
 
Beiträge: 881
Registriert: So Nov 05, 2006 23:20
Wohnort: NRW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon bollygrou » Do Nov 06, 2008 13:23

Ja meine Rücklaufanhebung ist einstellbar...zuerst hatte ich im Lieferumfang einen Ladomat, den hat mir der Heizungsbauer ausgebaut und mir ein Teil von Vissmann-Oventrop eingebaut...zusätzliche Kosten 430,- €..Ladomat steht jetzt hier rum..war nach meinen jetzigen Erkenntnissen völlig unsinnig der Umbau. Ich kann die Heizung mit einem Schieber regeln...und so einstellen das die Pufferspeicher zuerst Temparatur bekommen..das geht dann relativ schnell kann in der Zeit aber nicht heizen....

Insgesamt hab ich bis jetzt 3.200 € an Mehrkosten nur weil keiner weiss wie die
Anlage richtig montiert wird das ganze dauert jetzt schon 8 Wochen und ist ne riesige Belastung für unsere Familie..nicht nur finanziell!!

Der Lieferant hat nun vor 2 Tagen einen Heizungsbauermeister vorbeigeschickt..dieser konnte den Fehler auch nicht beheben..man hat uns jetzt angeboten den Attack-Kessel durch einen neuen zu ersetzen incl. Einbau.


Dabei wollten wir nur eine preisgünstige Heizung die auch Ihren Zweck erfüllt!
Einfach nur Heizen und warmes Wasser liefern. :( :( :(
bollygrou
 
Beiträge: 11
Registriert: Mi Okt 29, 2008 20:09
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon DX85 » Do Nov 06, 2008 18:21

Wie, nen Schieber um zwischen Puffer und Heizsystem umzuschalten? Wer macht denn sowas? Bei korrekter Installation völliger Quatsch.
Wenn Deine Puffer oben befüllt werden kannst Du ja nahezu direkt wieder Energie aus den Puffern entnehmen. Dann wird Dein Haus geheizt und die überschüssige Energie lädt die Puffer. So solls doch sein.
Hast Du einen Hydraulikplan? Wenn Deine Hydraulik schon Mist ist wird Dir ein neuer Kessel auch nicht helfen.

Nebenbei, der Ladomat 21 ist Ok, war unsinn den auszubauen.

Auf welche Temperatur hast Du Deine Rücklaufanhebung denn eingestellt. Mach mal nen Foto von dem Teil. Habe auch eine Oventrop-Irgendwas Lösung. Die hatte von Anfang an einen Konstruktionsfehler durch falschen Temperaturfühler. Dieser meldete immer 20-30 Grad zuviel, daher kam der Kessel nur auf 60 Grad und erst nach Stunden mal auf passende Temperatur (wenn die Puffer schon warm waren).

Sieht bei mir jetzt so aus:

[albumimg]8752[/albumimg]

Lars
Benutzeravatar
DX85
 
Beiträge: 881
Registriert: So Nov 05, 2006 23:20
Wohnort: NRW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Attack Holzvergaserkessel 35 KW wird nicht heiss genug

Beitragvon 2810 » Do Nov 06, 2008 18:59

bollygrou hat geschrieben:
Der Lüfter und die Pumpen laufen auch wenn der Kessel ausgebrannt ist
entprechend hoch ist auch der Holzverbrauch.[b] :cry: :cry: :cry:


Hallo , habe zwar einen anderen Kessel , aber das mit der Gebläselaufzeit ist bei mir einstellbar .Da ist im Steuerungskasten eine zeitschaltuhr und man kann bis max 45 Min. einstellen .Ist aber noch irgendwie gekoppelt mit der Kesseltemperatur :?:
Die Kesselkreispumpe läuft nur bis zu einer Temperatur von --glaube ich- 40 °C , dann ist auch Ende .
Und die Heizungs-oder Speicherladepumpe wird erst bei 65°C aktiv.

Manche Heizungsbauer hatten in der Vergangenheit wenig Erfahrung mit Holzkesseln --> entsprechend bescheiden war Ihr know-how :roll:

Habe meinen ersten Kessel selbst eingebaut , mit bester Funktion .
Beim Ersatz nach 15 Jahren habe ich einbauen lassen --leider :shock:
Denen musste ich sagen , wie man so was macht .
2810
 
Beiträge: 4862
Registriert: Mo Feb 26, 2007 13:40
Wohnort: LKR. Heilbronn
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Attack Holzgaser

Beitragvon holzerer » So Nov 23, 2008 9:06

hallo bollygrou !

Ich habe mit dem Attack genau die gleichen Probleme. Der Kessel wurde vor 1 Woche eingebaut ( fachfirma .. leider ohne notwendige Erfahrung ) und es will einfach nicht funktionieren, ich schaffe grad mal lausige 50 ° Vorlauftemperatur, an die Pufferladung ( 2000 Ltr. ) ist erst gar nicht zu denken. Ich muss die Rücklaufanhebung bei ca 40 ° lassen, damit überhaupt ein wenig ins System( Heizkörper-Fußbodenhzg-Brauchwasser) läuft. Stell ich auf die vom Hersteller geforderten mind. 80 ° ein, geht gar nix! Ich kratze täglich eine Mörtelkelle mit Teer raus, das wird der Kessel nicht lange durchhalten.
Konntest du dein Problem zwischenzeitlich lösen... und wie ??
holzerer
 
Beiträge: 19
Registriert: Sa Nov 15, 2008 5:26
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Re: Attack Holzgaser

Beitragvon 2810 » So Nov 23, 2008 13:01

holzerer hat geschrieben:und es will einfach nicht funktionieren, ich schaffe grad mal lausige 50 ° Vorlauftemperatur, an die Pufferladung ( 2000 Ltr. ) ist erst gar nicht zu denken.


Hallo , wieviel Holz geht dann bei dieser "Sparheizung" täglich durch den Ofen?
Wenn das System nicht warm wird , kannst doch nicht viel Holz brauchen :roll:
Oder ist der Holzverbrauch trotzdem hoch , das wäre ja dann ein "Energievernichtungsgerät"
Flammenbild ok :?:
2810
 
Beiträge: 4862
Registriert: Mo Feb 26, 2007 13:40
Wohnort: LKR. Heilbronn
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon holzerer » So Nov 23, 2008 15:24

servus !

ich lade so 3-4 x am Tag nach, beginnend früh um 5, letzte Ladung gegen 18 Uhr. Da ich jedoch leidenschaftlicher Selbstwerber bin, ist die Holzmenge
nicht so sehr das Thema. Meinen alten " blauen " Allesbrenner musste ich jede Stunde nachladen, daher denke ich die Holzmenge ist o.k.
Nach ca 60 min Brenndauer/Glutbildung ist das Flammbild ( allerdings mit gewaltig viel Qualm ) nach unten in die Gaserkammer aus meiner laienhaften Sicht ganz gut.

Holzerer
holzerer
 
Beiträge: 19
Registriert: Sa Nov 15, 2008 5:26
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon 2810 » So Nov 23, 2008 18:10

holzerer hat geschrieben:Nach ca 60 min Brenndauer/Glutbildung ist das Flammbild ( allerdings mit gewaltig viel Qualm ) nach unten in die Gaserkammer aus meiner laienhaften Sicht ganz gut.


Also das sind schon mal Zahlen , da kann doch was nicht stimmen .
60 Minuten für die Startphase ist einfach zuuuu lang.
Und dann noch Flamme mit gewaltig viel Qualm ,das darf bei einem
HV nicht sein .Was tritt aus dem Kamin aus :auch Qualm :roll:
Als wir den ersten HV angeschafft hatten , haben einige Tage später die Nachbarn nachgeschaut , ob wir noch leben oder ausgezogen sind: "weil
bei Euch sieht man kein Rauchzeichen " :wink:

Schätze doch mal ab , wieviel Holz Du pro Tag durch den Kamin ballerst .
Reicht eine Schubkarre und wieviel Wohnfäche wird beheizt ?

Im knackig kalten Winter brauch ich für 240 m² WFl eine Box , die hat die Europalettenmaße und ist ca 1 m hoch .
Welche Holzarten verfeuerst Du , wie sind die Scheite gespalten , dass sie trocken sind ist eigentlich klar :wink:
2810
 
Beiträge: 4862
Registriert: Mo Feb 26, 2007 13:40
Wohnort: LKR. Heilbronn
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon DX85 » So Nov 23, 2008 18:44

@2810: Eine Box (80x120x100) pro Tag?????? Das wär aber viel, oder?

60min für die Startphase wäre echt lang. Nach 10-15min sollte der HV ordentlich brennen und die Soll-Abgastemperatur erreicht haben. Und Qualm aus dem Schornstein sollte nach der Startphase nicht mehr zu sehen sein.

Ich schmeisse zur Zeit (~ 0 Grad Aussentemperatur) 3-4 Ladungen Fichte in den HV. 25 KW Kessel bei ~ 220 m² Wohnfläche und einem leider mies isolierten Haus.

@holzerer: Woher kommst Du denn?

Lars
Benutzeravatar
DX85
 
Beiträge: 881
Registriert: So Nov 05, 2006 23:20
Wohnort: NRW
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Beitragvon 2810 » So Nov 23, 2008 18:47

DX85 hat geschrieben:@2810: Eine Box (80x120x100) pro Tag?????? Das wär aber viel, oder?


Upps , war anscheinend nicht ganz bei der Sache :roll:

Die Box ist dann der Wochenbedarf , danke DX85
2810
 
Beiträge: 4862
Registriert: Mo Feb 26, 2007 13:40
Wohnort: LKR. Heilbronn
Nach oben

  • Mit Zitat antworten

Holzgaser

Beitragvon holzerer » Mo Nov 24, 2008 5:45

Hallo 2810 + DX 85 !

zunächst mal danke dass ihr euch meiner derzeitgen Hauptsorge annehmt.
vorab einige Grunddaten :
* ich heize mit FI/Kie aus Durchforstung mit Querschnitt 4-15 cm.
das ist nicht das optimale- weiß ich- kostet aber gerade mal an die 200
€/Jahr, Bedarf am Tag ca. 1 starke Schubkarre , krachtrocken - bei
jetztiger unzureichender Leistung
* HG ist ein Attack mit 25 KW, Wohnfl. ca 180m², gut isoliert
* zu versorgen ist Brauchwasser 100 l, Fußbodenhzg, 10 Heizkörper, 2000
ltr. Puffer
* Stand heute früh vor dem Anheizen : Aussentemp. - 5 °, Rücklaufanheb.
auf 45 °, Kesselthermost. 80 °( Herstellerangabe ) .
* nach ca 15 min, gute Glutbildung im unteren Drittel der Füllkammer,
HV sollte jetzt gut gasen und damit hochfahren können
* nach ca 45 min hat das vorranig geschaltetet Brauchwassser 50 ° / Soll
- das ist zu lange, meine alter Allesbrenner brauchte max 20 min
Kessel-u. Vorlaufthemp. kommen nicht über 50 + 45 ° hoch, Mischer
am Rücklauf macht nicht auf, bleibt auf Stufe 2-3 stehen.
* Heizungszulaufrohre bleiben weiterhin auf " lau " stehen, das dürfte
- wie die vergangenen Tage der Tageszustand bleiben. Am abend ist die
Wohnung unzureichend warm, Fliesen nicht barfuß begehbar.
Pufferfüllung unter 30 °

Normaler weise würde ich jetzt dem Heizungsbauer auf die Füße treten, kann ich aber nicht. Es ist ein guter alter Freund, der mir immer geholfen hat und es war klar, dass er den Auftrag zum Umbau alten " blauen " Allesfresser raus und HG einbauen ,bekommt. Er bastelt, tüftelt und ist selber verzweifelt, weiß wegen nicht vorhandender Erfahrung mit HG nimmer weiter( ich warte jetzt nur noch drauf dass er sagt es liegt an der Wandfarbe im Heizraum, alles andere hatten wir schon ). Der Hersteller wiegelt ab , sein Kessel wäre ok- was sicher auch der Fall sein wird. Ausserdem hab ich den Kessel in eig. Regie gekauft, Inst-Material und Arbeit vom Freund. Heut weiß ich, dass ich verkehrt gespart habe !
Achja... ich wohne im Raum Bayreuth/Nordbay.
Weiß jemand weiter?
holzerer
 
Beiträge: 19
Registriert: Sa Nov 15, 2008 5:26
Nach oben

Nächste

Antwort erstellen
67 Beiträge • Seite 1 von 5 • 1, 2, 3, 4, 5

Zurück zu Haus und Garten

Wer ist online?

Mitglieder: Bing [Bot], Google Adsense [Bot]

  • Foren-Übersicht
  • Das Team • Impressum • Alle Cookies des Boards löschen • Alle Zeiten sind UTC + 1 Stunde
Powered by phpBB® Forum Software © phpBB Forum Group • Deutsche Übersetzung durch phpBB.de
phpBB SEO Design created by stylerbb.net & kodeki